K8AB-PA1和K8AB-PA2有什么区别?

weixiao
weixiao

2011-07-26

目前生产的机器上使用贵公司的K8AB-PH型号,只有缺相和相序检测的功能

机器采用380V三相五线制,由于前阵子接在墙壁上的电源进线中性线掉落,造成内部零件烧毁,所以想换个型号

在网站上看到有个型号是K8AB-PA,这个好像可以检测电源相电压不平衡?
机器里面是有用三相的电机也有用单相的电气零件,而且启用时间又不一样,所以不可能做成三相完全平衡,中性线掉了的话,线电压应该不变,但是相电压肯定会变。

所以想问下,K8AB-PA这个型号能否保护电源的中性线,其实也就是保护相电压。
其实前几天打400电话问过了,但是接线员告诉我那个2%-22%是检测负载的三相不平衡,我现在很迷糊,我不明白既然使用中性线,检测负载的三相平衡有什么意义,本来接三相就是有规定不超过20%的。然后今天在翻资料,无意中又看到,K8AB-PA的样本上明明写的是电源的三相不平衡啊?

另外,如果这个型号确实可以为我所用,上面的K8AB-PA1和K8AB-PA2有什么区别?
我到底应该接3相还是接3相3线的?接3相4线的话那个电压写的是220V,最高才277V,这个指的是相电压还是线电压?