2011-07-26
1、P012=2或3,绝对位置控制模式;
2、用PLC的数字量输出点控制3G3RX的启动停止;
3、CJ2M型PLC配SCU41通讯模块对3G3RX变频器写入位置(脉冲数)到P060参数中;
4、用PLC的模拟量输出控制3G3RX的速度(两段速,开始高速,快到设定位置时低速逼近)
不知以上是否可以?还需设定什么参数?
评论1
楼主 2011/7/27 17:34:36
理论上可以,需要A044=5,还有做自学习
其他参数就根据多段位置、频率给定方式、通讯等需要的来设置