2011-07-29
15kW变频器拖动的15KW电机,使用2个月电机烧毁了,期间变频器没有报警,变频器查询电压电流全部正常,为什么会电机烧毁?电机温升较大!
评论2
楼主 2011/7/29 16:02:50
电机烧坏原因多数是过温烧坏。
变频器和电机都要查查原因,变频器谐波,低频运行。电机工频运行看温升情况。
楼主 2011/8/4 17:25:44
线圈并没有实际烧毁,只是线圈引线烧了。