楼主 2011/8/15 17:50:03
直接用肯定不行,需要改,把电流输入设置成电压输入即可。ABB的变频器要看说明书,可能参数和硬件都要设置一下才可改。
楼主 2011/8/15 19:15:25
直接不行。需要改为电压信号才可以。
楼主 2011/8/15 19:23:34
电位器只用于电压线号吧
楼主 2011/8/15 21:19:38
肯定不行的。一个是电流信号,一个是电压信号
楼主 2011/8/16 17:50:51
那你远控没有4-20MA的发生器?没有的话,你改用变频器的电压调速啊,变频器都有0到10V 电压调速输入类型,做一个0到10V的发生器也很简单呀
楼主 2011/8/18 16:51:44
250欧 电位器 输出是 1-5V
楼主 2011/8/19 17:09:48
搞不明白楼主的想法,“近控在电箱上用电位器调节”,不知这个电位器现在有没有?如果有了直接接至变频器的X1端子就行了,没有买一个几K阻值的线性电位器吧。0-10V是变频器提供的,电位器的三根线一接,设定一下就行了。这是手动调节频率的方法。
楼主 2011/8/24 13:11:11
有的万用表上带有这个功能的;
楼主 2011/8/28 8:37:55
改吧
楼主 2011/8/28 14:59:24
楼上你看看说明书再说啊,4-20mA不能用电位器,可以改为1-5V电压调节。