2011-08-19
我用FINS指令想将CJIG的输出模块点0002.07 强制为ON 发送的指令如下:
@00FA0000000002301000100013000020771*回车
或者
@00FA0000000002301000100017000020775*回车
PLC对因那个的点都没反应
串口响应 都为:
@00FA0000000002301220645*回车
求解!
评论4
楼主 2011/8/25 10:59:10
我用上位机测试发送FINS:2301000100013000027.
30 CIO区,0002 CIO2,7即为2.7了。
可以强制CIO2.7的。2301强制不能在RUN模式下。
楼主 2011/8/26 10:37:46
2301命令支持的是30。地址70在用0104读取强制状态的时候可以用
楼主 2011/8/31 11:20:01
是不是你现在PLC在运行模式下,切换到监视模式下的。
楼主 2011/8/31 18:00:52
对于这方面不是很了解,学习学习!~