2011-08-19
评论8
楼主 2011/8/19 20:36:40
先确认一下变频器和电机的额定工作电压是不是一致的?
楼主 2011/8/20 9:05:58
频率变的太小的时候有一点 吱 吱的声音,这是正常的
楼主 2011/8/21 9:43:19
变频器如果是380V是要星形的
楼主 2011/8/22 10:36:52
380V不搞星形肯定是不行的了
楼主 2011/8/22 18:00:23
变频器是380V是要星形的
楼主 2011/8/29 10:16:28
先LZ变频的额定电压是多少?如果是380V,那么2.2KW的电机一般应该是星接时为380V。
如果是220V,那么改成角接,为220V额定电压,确保电机有额定的输出功率。
楼主 2011/9/2 15:22:09
变频器没有 快速调试 ,要设置好电机的参数,另外你说的,响声,那很正常,变频器 载坡频率调高点,那声音就很小了
楼主 2011/9/5 10:10:14
频率低,转速慢,环境安静了,变频器的载波声就明显了。