2011-08-30
评论10
楼主 2011/9/6 9:00:42
楼主 2011/9/10 14:47:00
首先没有弄清楚电机的类型就直接说自藕,如果是绕线电机就不行了.
其次自藕是落后的技术.为什么不推荐先进的技术.例如液体电阻起动器.
楼主 2011/9/10 15:00:48
楼主 2011/9/13 10:35:57
我不知道你的电机是干什么用的,我厂是6000v250kw的电机,我们采用直接启动,开关用的是真空开关,效果不错。
楼主 2011/9/13 14:00:51
楼主 2011/9/14 22:13:11
中压电机Pn小于1000kW,可以用F-C(真空接触器+限流熔断器)直接启动,继保可用微机综保或常规的继电器保护。
楼主 2011/9/15 6:08:44
可以用高压变频器软启动。
楼主 2011/9/19 11:19:18
液体电阻起动器
楼主 2011/9/21 10:29:26
用F-C回路很流行的 也很好控制 和基本的低压控制原理是一个样的!!
楼主 2011/9/23 9:03:53