2011-09-05
评论3
楼主 2011/9/9 15:35:50
不要用变频器上的24V。那个24V是仅仅滤波、不稳压的。
要用外部的开关电源提供稳压的24V给DP模块;即便变频器断电,仍可读出变频器的参数。
注意:所有的DP模块应该使用同一24V电源。
这个24V和BOP接口电源没有冲突。
楼主 2011/9/9 21:39:59
我们这里有用外接电源的,也有直接变频器供电的,我想使用外接24V电源可以避免因变频器主电源断开引起通讯中断,比如站点是终端时,就不会因断电终端电阻失去作用,我认为主要原因还是为了变频器主电源断开仍然能保持和变频器通讯。
楼主 2011/9/12 12:24:16
相当于“有源终端”的作用,保证站点断电时,维持总线电压在标准水平,使DP通讯总线还能正常运行。因此,变频器站点断开网络连接时都不会引起网络故障.