楼主 2011/9/9 16:04:20
你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
楼主 2011/9/9 16:45:08
一步一步检查,正如楼上所说。要细致一点!估计问题不大
楼主 2011/9/12 12:45:56
空开跳闸不外两种原因,短路和过载。“电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
楼主 2011/9/20 10:14:00
电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?
楼主 2011/9/26 10:41:38
万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。
对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
楼主 2011/10/2 10:49:29
会不会有电机损坏造成空开合闸不上的情况呢。