楼主 2011/9/11 13:46:13
描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
楼主 2011/9/11 18:58:17
不是太清楚,你所说的测量,电机要测量出正确电阻,导通是多少欧姆,绝对不是0,而是几十欧姆。
楼主 2011/9/12 12:17:23
你描述的不是很清楚,最好给出一次图,你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
楼主 2011/9/18 8:59:57
空开跳闸不外两种原因,短路和过载。“电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
楼主 2011/9/20 9:44:19
电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?
楼主 2011/9/26 9:04:27
电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
楼主 2011/10/1 9:30:52
电机没启动,空开都合闸不上,所以过载不可能。过载的话热继也有动作的。但是现场没有。
我觉得会不会电机内部损坏造成短路。
楼主 2011/10/7 10:28:05
万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。
对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
楼主 2011/10/11 7:29:32
会不会有电机损坏造成空开合闸不上的情况呢。
楼主 2011/10/16 15:17:26
如你所说,确实短路了,造成缺相。星型接法的时候,有两相之间是导通的