2011-09-10
评论7
楼主 2011/9/13 15:07:48
是不是控制线路有问题
楼主 2011/9/17 20:30:03
55KW的电机起动后电流也就70多。。也有到90多的。。你那个能有那么大??
楼主 2011/9/21 10:42:45
如果是压降太大,就让星接的时间延长一些,把电机速度提的再高些,使角接的时候起步转速不至于太低;其它的就是增大电网的容量了.
楼主 2011/9/23 9:28:43
降是大了点,不过电压200应该不至于让接触器吸合不好吧?
楼主 2011/9/27 16:18:32
我觉得你还是先解决电源容量和进线电缆是否足够的问题,不能本末倒置。
楼主 2011/9/28 11:23:26
星三角只可轻载起动,建议使用软启动器,条件容许立即增容
楼主 2011/9/30 15:56:45
55KW的电机重载启动?