2011-09-12
评论5
楼主 2011/9/12 10:27:38
你厂的电源进线是零地混接的吗?零地混接可能出现跳漏电的情况。
楼主 2011/9/17 15:15:33
零线跟地线怎么是导通的呢?对设备外壳是不是也是导通的呢?
楼主 2011/9/18 9:12:18
如果零线和地线没有问题的话,那就是漏保自身的质量问题,可能是误动作。
楼主 2011/9/18 18:45:55
零线和地线应该会通的因为从变压器下来就中性点接地了!
楼主 2011/9/22 11:14:11
原因可能是,漏电保护自身的毛病,是不是负载的毛病,是不是过载