定位器的安装,在安装定位器时要确保反馈干在45度时(及50%开度下)调节阀在50%开度,只有这样,在随后的零点、量程调整时才有余地。
然后安装各种接口气源及线路,在接通气源前,要先放空气源一段时间,确保仪表风干净。