接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
楼主 2011/9/20 21:48:42
接触器的控制线圈是感性负载,在漏保下相线、零线经过了漏保。不漏电,所以不跳。
楼主 2011/9/22 14:53:44
问这个问题的时候要先了解一下漏电保护的原理,知道了你的问题也就迎刃而解了。
楼主 2011/9/28 11:06:45
控制线圈功率很小哦,不会造成三相不平衡的。
楼主 2011/10/4 10:35:35
说法是错误的,不是电流小的原因不跳闸,也不是电感负载的问题不跳闸,而是因为漏电开关的原理是只要I/O代数和为零就不会跳闸,也就是说在零序检测线圈中,只要没有感生出电流,这个漏电开关就不会动作。
楼主 2011/11/3 22:57:03
6楼说的对。在此不跳闸与电流小 、负载的性质都没关系,只和零序电流有关。