控制工程师论坛
变频器
变频器启动时,电机不转动
aaing
2011-09-19
一台37KW变频器启动时,电机不转动,只是振动并有噪音。随着频率上升,情况加剧。偶尔能正常运行,但持续不了多久,几秒而已。无变频带动时,电机运转正常。另外发现W端子输出电压很低。请问可能故障原因,多谢!
回帖
评论2
hypermill9
楼主 2011/9/19 10:30:43
变频器可能是坏的,另外在检查检查你的参数设置!
lyc19730508
楼主 2011/9/20 15:24:13
变频器有问题!查看设置参数。比如载波是多少?