2011-09-24
评论7
楼主 2011/9/25 14:57:50
从原理来说这样应该是比较好的,但我看到很多图纸设计都是把急停设计到PLC里的
楼主 2011/9/26 15:28:50
按要求急停按钮应该是和安全继电器或安全PLC配合使用,具体接线依据安全等级各有不同,但接入到普通PLC的话,只能是没有安全级别要求的设备控制可以采用,但必须使用常闭点。
楼主 2011/9/26 22:58:01
要求严格是急停接入安全继电器,安全继电器控制一些中间继电器,中间继电器再控制电源,再接入PLC反馈。
楼主 2011/10/2 15:44:39
急停开关一般应用“软硬兼施”(硬件与程序相结合)方法,以确保急停动作安全完成。
楼主 2011/10/3 0:52:35
我个人是这样想的:这要看实际是如何产生急停,和是否真的要停掉所有的设备甚至是停电,才能决定怎么样使用急停
楼主 2011/10/6 9:44:59
1、急停开关的常闭接点直接串在控制电源回路,一旦拍急停,常闭接点变常开,电源回路断开,达到快速停机的目的;
2、把急停开关的信号输入接到PLC的输入点。一是通知系统现发生了急停动作,进行报警显示等动作;二是控制程序得到该信号后,则调用相关控制程序,完成紧急停车的相关控制。
楼主 2011/10/8 11:44:37
是不太好哟