楼主 2007/2/9 19:15:59
怎么烧的?
是电气方面,还是热源方面?
220V串进去了!
楼主 2007/2/10 10:11:07
可能就是串进去大电流了。
楼主 2007/2/20 21:43:50
热电阻烧毁的表象是什么?是断路?还是整个感温元件都爆了?不知道你的显示仪表是什么型号的?但有一点是要注意的,热电阻的额定电流一般为2-5mA。
楼主 2007/2/26 11:00:30
仪表显示热电阻断线,测量电阻为无穷大,热电阻的芯子已断线,仪表的型号是富士PXR9TEY1-8V000-A。
楼主 2007/3/1 15:41:32
春节刚过,第一天用这个热水罐,发现热电阻还是烧断了。春节前停机前还是运行正常的,停机后电源关闭了,蒸汽也都关闭了。郁闷啊。各位帮帮忙,看一下还有什么原因会在停机时导致热电阻烧断的原因。谢谢!!!
楼主 2007/3/2 23:38:23
可能是电流过大烧毁的
楼主 2007/3/3 16:55:01
1.在热电阻回路内串一电流表,看看仪表送电瞬间电流是多少?正常工作时又是多少?
运行时的仪表到热电阻的电压为DC2.5V这就有点不正常.
2.损坏的热电阻是不是同一批次的?否则应查热电阻的质量.
楼主 2007/3/5 20:21:13
如果仪表输入为运放,在热电阻两端几乎量不出电压,照你所说:"烧毁的时候是在停机时间,停机时间是关电源的",无电源.无温度热电阻怎么会开路呢?仔细查查是否在哪个环节遗漏了。不知测电流了没有?必要时代换一下热电阻。
楼主 2007/3/6 8:45:35
非常感谢各位的关注,我会去彻查的。