2011-09-26
今天到实训室尝试运用PLC手编器进行程序输入。。我们所用到的是三菱的FX—2N-32MH,但是当我把程序输入到PLC里面进行实验。。
程序的语句如下:
0 LD X000
1 OR Y000
2 ANI X001
3 OUT Y000
4 END
但是当我按下按钮X000时,接触器Y000没有工作(外部线路没有接错)。可是当我同时按下X000和X001时,接触器就工作了。。
后来我把语句2改为“AND X001”时,按下X000,接触器也可以工作
求高手帮帮忙解答为什么
评论4
楼主 2011/9/26 21:05:53
可能输入输出端有问题吧!
楼主 2011/9/26 23:02:19
X1接的是常开还是常闭点呢?确认清楚。
楼主 2011/9/30 20:35:15
把X1的输入信号所接得开关接常开触点
楼主 2011/10/3 1:20:45
肯定是接了常闭触点导致的