在Quantum的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
评论1
楼主 2011/10/8 13:49:05
如果在Quantum的机架插有N个冗余电源,那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量,例如:如果在底板上装有2个8A冗余电源,则最大底板负载为(2-1)*8=8A,如果在底板上装有3个8A冗余电源,则最大底板负载为(3-1)*8=16A。