2011-10-07
评论7
楼主 2011/10/11 7:26:57
差压变送器零点校正,是不是零点飘移了.
楼主 2011/10/16 13:57:01
可能探头有堵塞
如果是带远传的,可能安装时零点本来就没较好
楼主 2011/10/23 15:17:56
零点和量程都会有影响.偏差大的话,重新校准一下仪表.
楼主 2011/10/25 9:12:57
在确定压力是零的情况下,比如:把差压正负压室都断开,同时按住操作按钮几秒钟就OK了。详见操作手册。
老简单了。
楼主 2011/11/10 19:49:53
可校一下仪表的零点试试。
楼主 2011/11/22 13:24:28
导管变形阻力加大也应检查一下。
楼主 2011/12/4 9:27:00
零点飘移的可能性挺大的。