如果是高压变频器的话,一般设备中会有变压器,测试变压器最直观的就是带上负载,升到额定看温升,如果温升正常,那说明裕量应该是够的,没有偷工减料,如果温升很高, 那就要怀疑是不是容量选小了。
另外看技术协议,它有特色介绍,比如自动重合闸之类的功能,就去试验就好了。
多启停几次,看看装置是否正常