单位一台凝结泵变频器(利德华福)变频运行中远方进行停车,稍后再启动时无法启动,按“系统复位”按钮后能启动,但人机界面并没有故障报警显示。请教一下这是什么原因?
回帖
评论1
zhuyanmei
楼主 2011/10/9 18:59:26
应该是故障跳开,处理完故障后再合的时候吧,要先复归,都是这样的