2011-10-11
大家做有PLC的系统的设计时急停都是怎么处理的?拍下急停时会把PLC的供电也切断吗?
评论4
楼主 2011/10/12 8:39:37
我看到过的系统,有的是拍下急停停止PLC电源的。但我设计时不是这样处理的。
楼主 2011/10/12 10:23:53
把负载回路切断即可,控制回路不一定要切断,需要分场合。
楼主 2011/10/13 13:16:18
没多大必要切断电源
楼主 2011/10/18 8:36:09
只将程序处理就行了,不必断电源,在大系统中,拍急停是不允许断电源的