2011-10-19
MPI与DP连接上有什么区别?什么时候用哪一个,有区别吗?
评论3
楼主 2011/10/27 12:44:46
MPI是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。
PROFIBUS-DP可构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。
楼主 2011/11/4 14:32:14
MPI,多点接口,最大波特率187.5K,一般用于编程,在与上位机交换数据量少时可用于上位机,可用于PLC间少量数据通讯,通讯距离较DP短,属于西门子内部协议。
DP,国际标准总线协议,一般用于大量数据交换,扩展分布式I/O,与具有DP接口的任何设备通讯,也可用于编程和同上位机通讯。
MPI同DP所用的连接线缆都相同,连接头也一样。
以上只是简单的说明,如要详细的可查看西门子通讯手册。
楼主 2011/11/5 6:51:49
咱只知道用这两个接口,从不去研发