2011-10-20
评论7
楼主 2011/10/28 12:03:32
从1到3的过程,电机转速和压力都有损失,接触器吸合时冲击电流也不会小。
变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计
楼主 2011/11/6 15:08:03
变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计。
楼主 2011/11/16 18:46:15
有个很重要的判断信息你没说,是多大的电机。
楼主 2011/11/29 15:03:20
由于空开已经断开 这部分是不是可不用考虑 就是变频自减速时间
楼主 2011/11/30 9:08:39
我也是来学习呢 这个还真不知道
楼主 2011/12/9 19:00:26
电机从失去激磁电压到失去磁场是需要时间的。
若切换过快,会在磁场作用下产生电压。由于相位差的原因,很可能会造成非常大的切换电流,甚至超过直接启动的电流。
楼主 2011/12/10 8:35:52
嗯,我公司有用到这样的,后来由于故障时切换时间过长,改成一台工频一台变频。