楼主 2011/10/28 22:59:28
PLC故障可能性较小,不的故障会对应有一些报警状态位,大的故障可能导致PLC停止运行,完全没有输出。
这样的话就可以让PLC某个输出只要PLC运行就有输出,一旦故障停运了,这个输出自然就没了,这个输出就是你想要的了!
楼主 2011/10/30 14:53:23
用FAL指令来制定你要的报警,见编程手册
楼主 2011/11/7 12:24:30
没有总的故障的标志位,只有针对不同错误的时候,有标志位,具体你可以看看CP1L的操作手册
楼主 2011/11/8 7:43:07
PLC有故障时输出的特定软继电器。
楼主 2011/11/19 11:40:34
学习了,
谢谢
楼主 2011/12/1 10:57:16
特殊辅助继电器A区所有的标志位