2007-03-06
我司的PLC控制的自动生产线为何设置机台生产一百个产品, 只能生产出九十个? 总是生产九十个就停了.好像是程式有问题,但我对程式不太懂.求大家帮忙. 谢谢大侠们.
评论10
楼主 2007/3/2 8:41:36
我司的PLC是欧姆龙的.
楼主 2007/3/2 10:35:51
楼主 2007/3/2 11:01:02
至少这样 监控程序看看
有问题可以联系
QQ 727815050
电话 13396452298
楼主 2007/3/2 11:44:14
设置机台生产一百个产品
还有其他外围元件可能有问题???
楼主 2007/3/2 11:55:16
是一直都是这样还是现在才这样的,如一直都这样可能是程序中计数器设置有问题.如现在才有可以检查一下工作的环境有没变化,可能是干扰等.希望在说详细些,
楼主 2007/3/3 10:06:12
谢谢大家的建议:
不是一直是这样,是最近两天这样的. 重新启动后会有一会儿是好的, 我查一下是不是有干扰.
生产一百个,是前十个不正常,后面十个不动作.一百个的重复, 所以当前面装配不完整时,后面便乱掉了.
楼主 2007/3/3 22:44:04
看起来很麻烦,需要经常重新启动
楼主 2007/3/3 22:49:18
计数的检测元件是什么???
楼主 2007/3/3 22:52:24
难道是传感器的问题??
楼主 2007/3/6 8:34:27
把PLC的滤波电容换掉了, 各段的PLC独立接地, 再将程式中的滤波时间延长(这个是别人改的,我不太会). 基本正确,不用重新启动了, 谢谢大家的建议.