2011-11-06
评论6
楼主 2011/11/7 8:48:16
三菱设定3个参数即可输出脉冲,西门子你的首先学习这个脉冲指
令100年,然后填50年的参数,在调整300年就有脉冲输出了
楼主 2011/11/11 9:53:02
三菱不只是PLSY脉冲指令,还可以用定位指令的
楼主 2011/11/11 13:13:56
定位控制 三菱比西门子方便多了
楼主 2011/11/23 17:53:53
西门子的可以用向导做,但是三菱的只能编程,
楼主 2011/11/24 8:33:47
编程的方法不同
楼主 2011/12/4 15:07:48
西门子的向导(这个完全是菜鸟级别),现在有很多我都是自己编制功能块程序(例如PID指令等