2011-11-11
评论10
楼主 2011/11/11 22:28:48
63KA? 80KA?这么大??
楼主 2011/11/12 15:44:19
是呀。设备厂家给配的是63A 的,我自己又加大到了80A。可是还是烧坏了。不知道什么原因。
楼主 2011/11/12 20:29:35
是双速电机吗?低速多大电流?
楼主 2011/11/13 14:59:50
22KW 的双速电机,没注意电流是多少
楼主 2011/11/13 15:02:43
检查了,没有机械故障,手盘很顺利。而且料也不是满罐,只有三分之的情况下,接触器也烧坏了。
楼主 2011/11/18 15:41:21
是否是电压低,接触器吸合的不好。
楼主 2011/11/18 20:06:46
是不是控制电路有问题,工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?
楼主 2011/11/19 7:40:46
根据使用情况仔细检查、分析一下,电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?在现场仔细观察一下使用情况,然后再做判断。
楼主 2011/11/27 19:17:19
工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?--------------------没有
电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?------------------电压稳定,不是频繁启动
请教一个最基础的问题,如果手动启动低速后,在10秒内就切换到了高速,会不会造成这个接触器频繁烧掉?
楼主 2011/11/27 19:19:38
工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?--------------------没有
电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?------------------电压稳定,不是频繁启动
请教一个最基础的问题,如果手动启动低速后,在10秒内就切换到了高速,会不会造成这个接触器频繁烧掉?