图5-2 系统联络变的涌流抑制器配置图
 图5-3多台变压器共一个断路器的涌流抑制器配置图 |
图5-5 单电源变压器二次侧出线涌流抑制器与线路保护的配置图
5.1 SID-3YL应安装在变压器或电容器的电源侧的断路器控制回路中。对端无电源的馈
线断路器不需要安装。
5.2 SID-3YL支持三相断路器三相联动分、合,也支持三相分相、分时分、合。
5.3 输入SID-3YL的合控制或分控制信号可来自于手动、自动装置或继电保护装置。SID-3YL的输出直接控制断路器的合闸与分闸。
5.4 SID-3YL具有自动识别并保存分闸时电源分闸相角的功能,故分闸控制信号可不经SID-3YL,而是由人工或自动装置或保护装置直接对断路器实施分闸控制。
5.5 SID-3YL可接受经RS-485总线来自上位机的合、分控制命令,及全球定位系统GPS的对时信号,变压器各电源侧断路器的SID-3YL在执行分闸控制后立即经现场总线向其他电源侧的SID-3YL广播分闸时间及分闸相位角,以确定最后使变压器脱离电源时的分闸角,作为下次第一个实施空投变压器操作的合闸相位角。在没有上位机的变电站,SID-3YL之间也可实现分闸时间及分闸相位角的互传。
5.6 SID-3YL可实现电力电容器的即切即投,免除电容器断电后必须经放电设备放电的操作,例如备自投装置切除工作电源时,虽同时切除了电力电容器,且电容器上留有与分闸相位角相关的剩余电压,但在备自投装置投入备用电源时,可经SID-3YL同时投入电力电容器,保证无功功率、电压及功率因数仍维持备自投装置动作前的正常水平。
当电容器停运时间较长时,其剩余电压将会因放电而减少,SID-3YL能自动根据预存的剩余
电压衰减特性控制投运时的合闸角。
5.7 单电源变压器出线短路被保护跳闸后产生的电压突增,可能导致运行变压器产生励磁涌流被差动保护切除,使全部出线停电。每条出线配备一台SID-3YL,SID-3YL接受来自线路保护装置输出的跳闸命令,并确保在故障切除后所引起的母线电突增不诱发运行变压器产生励磁涌流。
5.8 由于变压器空投时及出线故障切除时不产生励磁涌流,因此,相关运行变压器也不会产生“和应涌流”,避免了原始励磁涌流造成的大面积停电。
5.9 SID-3YL可根据变压器初、次级绕组接线组别不同实现相位差修正。
5.10 当变压器初、次级具有电容负载时,将影响励磁涌流抑制的机理,SID-3YL为此设计了专用的抑制算法。
5.11 SID-3YL可实现两台或多台并联运行变压器按负荷水平自动投退功能,保证在轻负荷时自动切除轻载变压器,以降低变压器的损耗。SID-3YL通过实时测量变压器的电流和电压获取变压器的有功及无功负荷,再与具备一定带宽的功率定值比较,实现对变压器的投退控制。

图5-6具有涌流抑制功能的变压器按负荷自动投退装置