怎样使变频器从0HZ运行?
xuwenbin
2011-11-22
西门子75KW的MM440变频器,带着一个55KW的普通三相异步电动机,现在的控制是V/F方式,之前用矢量方式,但是在做识别后,如果电机正转,则它在正转前会先反转一下,然后再开始正转,在反转时先正转一下,然后再开始反转。因为电机带着两个料车,在料车满着时,一反向转,就会让车中蹲底,一直没法解决,还有问题,怎样样让电机在抱闸松开前转矩足够大,但频率为0,抱闸松开后,频率由0开始逐渐加大
回帖
评论1
fung
楼主 2011/12/4 10:40:07
改成V/F控制方式,接通正转使能它就应该是从0 HZ启动的。