是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解

huhuwww
huhuwww

2011-11-25

车间里有一台Y250-2,55KW的电动机,额定电流是100A,带的负载是锅炉应急给水泵,以前能正常使用。由于平时很少用,现在要用时却不能启动。把电动机与泵脱开试也不行。一按启动按钮就跳断路器,以前是140A断路器,现在换成160A的也不行。配的都是电动机专用断路器。检查接触器和电缆也没有问题。
    现在我把直接启动改成Y-△启动,测的电动机空载(与泵脱开)时:星形运转时的电流是10A,三角形运转时的电流是40A。而且三相平衡。与泵连接好后,电流能达到100A.变压器是2500KVA的,而且是空载。是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解。