如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器附近(<1M)按装电阻-电流变送器(有成品出售),将电阻信号转换成0~10mA或4~20mA的电流信号。电流信号抗干扰性能强!如果仍有干扰,可在PLC附近按装滤波器以滤除干扰。并在PLC A/D转换后,采用均值滤波(例如:連续采集10组数据,去除最大值和最小值,再将其它平均后,作为实际值使用)。综合使用上述方法,在强干扰环境中,我成功地采集了100M外PT100信号