控制工程师论坛

电机与运动控制

变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?

liangliang1
liangliang1

2011-12-01

本人接修一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点,我检查了变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右,在这我想请教一下各位高手,如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会不会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,或者说电流采样得出的电压进入到cpu后是否也参与运算,最终影响到六路的输出脉冲,所以导致电机抖动