2011-12-23
220v40A空开带7.5KW电机两个,同时运转,现场工作时候线全烧着了,空开不跳,另外9台车我把空开下线直接接地空开都不
跳,求助可能是出现问题,空开为施耐德产品
评论1
楼主 2011/12/27 22:04:19
1、空开选得有点大,两台电机额定电流差不多在30A左右,看你空开整定电流值多少,还有可能空开坏了。
2、导线是不是选小了,电机启动电流可以达到4-7倍。
3、另外,你查一下接地线有没有接好,还有空开是不是太大了,或是有问题