确保安全生产,防止大型电动机烧毁事故的发生,特制定以下措施。


1、电机启动前应按规定摇绝缘,容量为500KW及以上的电动机应测量吸收比,绝缘电阻值6KV电机不小于6MΩ(2500V摇表),380V电机不小于1MΩ(1000V摇表),吸收比不小于1.3。


2、电机的启动次数要严格执行现场规程的规定,尤其对于启动时间较长的一次风机、吸、送风机更要限制启动次数。启动次数的规定为,冷态启动两次,每次间隔时间不少于5分钟,热态下启动一次,只有在事故处理时,以及启动时间不超过2—3秒的机组可以多启动一次。


3、对于设计为轻载或空载的电机严禁在重载下启动。


4、严禁电机在风门关不严的情况下逆转运行中启动。


5、严格执行电机轴承(瓦)定期添加更换润滑脂(或润滑油)制度,提高检修质量保证轴承完好,轴瓦间隙合格防止电机扫膛。