首先请依负载指示灯号显示情形,判定故障原因,可区分如下:(灯号为由下往上)

1号与6号灯长亮:过温 --- 请确认UPS现场环境是否温度过高;UPS的进风口是否被其他杂物挡住。

2号与6号灯长亮:输出电压异常 --- 请确认接在UPS 输出端的负载是否有短路,可卸掉负载。

3号与6号灯长亮:过电压 --- 请关机后,重新开机。

4号与6号灯长亮:电池电压或充电电压异常 --- 请确认UPS电池是否有故障或是外接电池故障,以及充电电压是否过高。

5号与6号灯长亮:超载 --- 请减少UPS 输出端的负载,再重新开机