2007-04-06
评论4
楼主 2007/4/2 17:57:05
两种不同品牌的PLC还有点意义
楼主 2007/4/2 19:34:43
PLC通讯物理层分析:
1、标准RS-232 或 RS-485串行通讯,比如:西门子PPI通讯协议、三菱FX系列PLC的RS232和RS485通信协议、AB的DF1通讯协议。
(所有HMI产品都从硬件都支持标准串行通讯!)
2、现场总线方式,比如:西门子的ProfiBus总线,Can总线!一般物理层硬件通讯端口都有特殊的国际标准规定,数据链路层都是由标准的收发器执行,效率很高。但是,费用和复杂程度大大高于标准RS-232 或 RS-485通讯模式。比如西门子的ProfiBus总线的RS-485的物理层是符合EIA RS-485标准的(也称H2),当然,还有其他传输技术标准,如光纤物理层标准。ProfiBus-DP的主站通讯控制器一般采用ASPC2控制器或CP5611网络接口卡,实现ProfiBus的物理层和Mac层。
(不是所有的HMI硬件平台都支持!)
3、以太网总线,比如:modbus TCP,西门子CP443-1以太网通讯模块支持标准的TCP/IP协议。
(都是标准的以太网通讯!)
HMI软件通讯分析:
标准的HMI软件一般也支持多种PLC通讯,比如Siemens WINCC Flexible支持西门子系列的plc,同时,也支持主流plc标准串行和以太网通讯!
在国内厂家中,比如HMITech的TPC系列产品,嵌入式组态软件,支持各种主流PLC,不仅可以通过RS串口和以太网口,同时,也可以通过can口连接Can控制器:

楼主 2007/4/3 9:16:39
专业!