2007-11-27
若滑差投励不成,即达不到设定的滑差值,可按预定的后备投励时间和准角度方式投励。后备投励时间的大小,通过面板按键菜单操作任意设定。
3.3 励磁电流控制
三相晶闸管移相触发电路选用TC787,经三极管后,驱动6路脉冲变压器,输出为调制脉冲列,触发1KGZ~6KGZ晶闸管。TC787有移相控制端和投励控制端。
18、1、2脚是三相同步信号,来自同步变压器的三相电源电压Va、Vb、Vc;16、15、14、13脚外接电容用于调节脉冲列的频率;12、11、10、9、8、7输出六相脉冲,分别与T1、T2、T3、T4、T5、T6六个三极管的基极连接。三极管驱动脉冲变压器,其二次经整流二极管输出到晶闸管的门极和阴极,以满足电气隔离和触发功率的要求。4脚是有移相控制端;5脚是投励控制端;17、3脚是工作电源输入端;6脚为全桥控制端。
为了满足同步机各种工况的要求,运行过程中的励磁电流控制模式分为:恒励磁电流模式和恒无功功率模式。因此选用了模拟量模块与S7-200配合使用,构成单闭环控制系统。励磁给定值由外接电位器提供,无功电流由无功电流转换器提供,励磁电流由霍尔元件LEM块检测励磁电流得到。三个模拟信号送入PLC的模拟输入端。
3.4 系统故障监控
系统故障主要包括:同步机失步、可控整流器缺相或失控、灭磁晶闸管误导通、熔断器故障、励磁电流超限等。
3.4.1 失步监测
失步保护采样信号,来自串接在转子励磁回路的分流器两端的不失真毫伏信号。此信号经放大、变换,光耦隔离后输入PLC,对其波形特征进行分析,判断电机是否失步。当发生带励失步时,首先应切断励磁,识别后判断是报警还是再整步运行。
3.4.2 晶闸管故障监控
晶闸管励磁整流波形整型后经光耦送入PLC,如果波头相互比较,宽度误差较大,说明全控整流桥出现故障,如:脉冲丢失、三相丢波缺相、失控、管压降波形崎变等各种现象,造成励磁电流不稳定。
3.4.3 灭磁晶闸管误导通
在实际运行当中,偶尔会出现灭磁晶闸管误导通,引起附加电阻加热,经过一段时间后,造成控制柜内的控制线烤焦、进而发生电气短路事故。
检测附加电阻RFl、RF2两端的电压信号,经过比较判断,将结果送入PLC,进行联锁和报警。
3.4.4 励磁电流超限
在整流变压器的一次侧,A相和C相装有电流互感器,二次引线经变换识别电路后,将信号送入PLC,过流信号达到设定时间后,报警或跳闸。以防止励磁电流过大引起励磁绕组过热,损坏电机。
3.5 辅助控制环节
3.5.1 停车后逆变控制
当同步机停车或故障跳闸时,PLC发出指令使三相全控整流桥晶闸管1KGZ-6KGZ的控制角变为140°,可控整流桥工作在逆变状态,不致因同步机停车时转子电感放电造成续流或颠覆而烧坏元件。
当电网电压下降到整定值,一般为80%时,PLC发出强励信号,可达到正常励磁电流的1.4倍,进行强励,以防止同步机失步,10s钟后,若电网电压不回升,PLC撤消强励信号,以防转子绕组过热。
强励时间为10-14s,具体时间人机界面设定。
4 系统软件设计
同步机励磁,PLC它的软件主要由三大部分组成:主控程序、显示及设置程序、实时处理程序。如程序框图6所示。
4.1 主程序
主要完成PLC的各种参数的初始化,子程序的调用、及系统的主要监控环节。
4.2 显示及设置程序
依据系统程序调用汉显内容的使能位,显示有关内容;将设置的内容存放在指定的存储器,以便调用。
4.3 实时处理程序
4.3.1 投励模块
一是正常投励:智能监测转子滑差,在主机起动后,通过计算转子滑差的变化来开放相应的功能(如投全压、投励),即转子频率为5Hz时,发出投全压指令;当转子频率为2.5Hz时,选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,此时,转子感应电压及电流接近于零,转子感应电流方向与励磁装置输出电流方向一致,投励最为容易,有利于将电机迅速牵人同步,完成正常投励。
二是后备投励:若正常投励不成功,在主机起车后,开始记时,若记时到后备投励设定时间,同样选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,完成后备投励。
4.3.2励磁调节模块
一是恒定励磁调节模式,将励磁给定信号和励磁电流反馈信号经模拟量输人模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路;
二是恒定无功功率调节模式,将励磁给定信号和无功电流反馈信号经模拟量输入模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路。
4.3.3 晶闸管故障检测模块
如果励磁整流波头相互比较,宽度误差大于10%,报警;如果波头相互比较误差大于20%,或周期内缺一个波头,而且时间超过1 min,停机并报警。总之,正常情况下,三相全控桥的整流波形在一个周期,有六个波头,而且,每个波头几乎相同。不符合此标准者,被认为故障,会引起带励失步,若不及时处理必将事故扩大。
4.3.4 失步检测模块
将失步信号整形后送人PLC,测量矩形的宽度和频率,与设定值比较,达到者被认为失步。当电机失步后,PLC立即封锁投励控制信号,同时灭磁继电器复位,使电机进入异步驱动阶段,然后电机转速自动上升,待进入临界滑差后,励磁装置自动投励,按准确强励对电机实施整步,使电机恢复到同步状态。如整步失败,PLC发出跳闸信号动作于跳闸回路。液晶显示屏显示"失步"或"整步失败",按复位键复位。
4.3.5 故障连锁模块
同步机的负载以压风机为例来说,把压风机的保护检测信号,如轴温、一排温度、二排温度、一排压力、二排压力、冷却水压等等报警信号送人PLC,依据压风机的具体要求实现连锁。
5 结束语
上述系统已通过实验验证,各项指标达到预期目标,样机进入工业实验阶段。
(1)同步机励磁装置PLC控制器,与单片机控制器相比较,研制周期短,整个系统成本小、功能强大,配置汉显的人机界面、适合于恶劣的工业环境。
(2)便于将机械设备的控制柜与励磁装置融为一体,减小体积、增强控制功能、提升原来系统的自动化水平。
评论3
楼主 2007/4/2 23:32:42
顶,,还没用过!!
开眼!
楼主 2007/4/2 23:45:56
顶
楼主 2007/11/27 3:02:29
顶,,还没用过!!真想用一下啊!哪里有这样的东西卖啊?