2007-04-02
二、 蓄电池的维护
蓄电池是在市电中断后保障通信电源系统继续正常运行的最后保证,蓄电池剩余容量的多少直接决定了蓄电池组能提供电能的时间。因此,规程中对蓄电池的充放电以及日常测试维护都做了详细的规定。
目前市场上的蓄电池容量测试产品主要分为电导测试类和内阻测试类。这两类产品的基本情况是:电导测试仪表通过在线(无需将蓄电池从系统中脱离)快速测试,显示各个单体电池的电压、电导值和蓄电池的相对百分比容量,同时电导测试仪表具有轻巧便携的特点,非常适合维护人员在日常的蓄电池维护工作使用;而内阻测试类仪器需要将蓄电池从系统中脱离出来,并通过长时间(10小时以上)的放电,才能测得蓄电池的容量,不但增加了系统保持正常运行的风险,而且浪费大量的人力和热能资源,同时仪器过于笨重(至少10公斤以上),给维护人员在日常的蓄电池维护工作造成许多的不便。
另外,从实际应用上看,电导测试类产品——美国Midtronics公司的CTA-4000蓄电池电导仪目前已经广泛在英国电信(700套)、法国电信、美国时代华纳电信等国外知名运营商中使用;而国内用户则包括浙江移动、福建电信、内蒙电信、内蒙移动等多个运营商的省市级公司的电源维护人员。目前正有越来越多的国内电源维护人员接受了电导测试的观念,并开始在日常的蓄电池维护工作中使用CTA-4000电导仪,不但对蓄电池维护工作有了创新性,而且大大提高了工作效率,降低了劳动量。
三、 变配电设备的维护
变配电设备作为交流供电系统的重要部分直接关系到直流供电的情况,因此规程中对高压配电设备、低压配电设备、交流稳压器的维护等都做了相应的规定,并对其中某些重要的项目,例如:交流供电和用电设备的相序、电缆通电部位检测、电力电缆绝缘检测等都进行了详细的规定。
可以看出,在日常的变配电设备的维护过程中,除了要用到交直流钳型表以外,还应当用到以下的仪表:
1、高低压试电笔。 高低压试电笔主要用于检查带电母线的通电部位,目前维护人员通常用到的是美国FLUKE公司的F1 LAC(低压)/ AC(高压)型感应式试电笔。这类试电笔由于采用感应式测试,无需物理接触,因此极大的保障了维护人员的人身安全。
2、相序表。 相序表主要用于测试交流电的相序,目前维护人员通常用到的是日本HIOKI公司3126相序表。这类相序表轻巧便携、测试简单,非常适合测试现场使用。
3、数字兆欧表。 数字兆欧表主要用于测试电力电缆的绝缘情况,目前维护人员通常用到的是日本HIOKI公司3453数字兆欧表。这类兆欧表具有智能化、测试范围大、数字及模拟双显示的特点,是维护工作中的必备仪表之一。
四、 防雷与接地
由于通信电源系统的各个设备都需要采取避雷措施,因此对整个系统的接地系统要求比较高,规程中对各类通信局站的接地电阻值都做了具体的要求。
目前维护人员使用的最多的接地电阻测试仪表是瑞士LEM公司的GEOX系列双钳口接地电阻测试仪。这类地阻仪具有既可打辅助地桩,也可不打辅助地桩、大钳口、高精度、抗干扰、智能化等特点,完全适合维护人员对于电力机房的接地维护时使用,从根本上降低地阻测试时的工作强度,提高维护人员的工作效率。
五、 其他
通信电源系统维护过程中需要用到的仪表除了以上所提到的之外,还有一类比较主要的测试仪表就是——非接触式红外测温仪。红外测温仪主要用在测量通信系统的动力设备——高压、低压、整流设备的各个主要部件,例如:高压开关柜、断路器、熔断器、电缆接头等的温度,避免因为温度提高而造成设备损坏。目前维护人员通常用到的红外测温仪主要是美国Raytek公司的ST和MX系列红外测温仪,这类仪表具有安全(非接触)、快速、精确、操作简单等特点,非常适合维护人员现代化维护工作的需求。
另外,需要顺带提及的是,在空调设备日常维护中需要用到测试仪表除了上文中提到的万用表、交直流钳型表、兆欧表、相序表、红外测温仪这些日常维护中必配的仪表之外,针对空调维护的特殊要求还需要温湿度仪、风速仪、转速仪和查漏仪等测试仪表,通常维护人员用到的这些仪表是德国testo公司的T608/T615温湿度仪、T435风速仪、T470转速仪和美国TIF公司的TIF5750A气体泄漏检测仪。这些仪表所具有共同的特点是:测试精确、操作简便,适合空调维护人员现场办公使用。
通信电源系统的维护工作,除了需要具备热爱通信电源专业并具有相当专业技术知识,对通信专业有一定的维护或管理经验的维护工作者外,也需要配备有先进的、智能化的测试仪器仪表,才能与维护工作者相辅相成、相得益彰,让维护工作更显成效。
评论0