1. 接线组别相同。2. 变比差值不超过±0.5%。
3. 短路电压值不超过±10%。4. 两台变压器容量比不超过 3:1

    接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。

    如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。

    变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。

    如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。

    变压器的容量笔不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。