2009-10-30



2.1.2 先收讯后停讯的原则
区外故障,为防止启动元件(发讯)与正方向元件动作时间的不配合而误动作,特别是远端保护,需要近端的发讯信号闭锁,在总结多年运行经验的基础上,规定必须先收到信号10 ms才允许正方向停讯,逻辑示意见图2。
启动元件动作首先发讯,此时门7未动作,可经门9发讯。
停讯必须满足2个条件:
a.反方向元件D - 不动,正方向元件D + 动作,与门3有输出,表示正方向故障;
b.收信10 ms后,即或门2启动时间t 2 (10 ms),与门4有输出。
2个条件满足,与门7有输出,经反向器闭锁门9,停止发讯。
区内故障:
a.D - ,D + 动作,正方向故障;

b.先收讯10 ms后,无闭锁信号,与门5有输出。
满足这2个条件,判为区内故障,与门8有输出,可以跳闸。
2.1.3 远方启动
图2中的T 1 及与门1为远方启动示意图。
在区外故障中,由于某种原因,靠近故障侧的启动元件万一不能动作(如元器件损坏),为了防止正方向误动作,发信机除了由启动元件启动外,还可由收信机的输出来启动。这样在外部故障时即使只有一侧的启动元件启动,另一侧接收到远方传来的信号后也可将发信机启动起来,故称为远方启动。发信机由收信机启动形成闭环。为了解环,图2中设置了时间电路“T 1 ”,经过延时t 1 后就将“与1”关闭,解除远方启动回路。时间t 1 应大于外部故障可能持续的最长时间,一般取t 1 ≈10 s。有了远方启动回路后,还有利于一侧的值班员单独进行通道检查。
带来的问题是在单侧电源线路发生内部故障时若受电侧被远方启动可能不能停信,保护会拒动。
2.1.4 功率倒方向
在环网中发生外部故障时,短路功率的方向可能发生转换(简称功率倒向),在倒向过程中不应失去闭锁信号。图3示出这种情况。图中假设故障发生在线路L O 上靠近M侧的F点,断路器3Q先于断路器4Q跳闸。在断路器3Q跳闸前,线路L 1 中的短路功率由N侧流向M侧,线路L 1 的M侧方向元件不动作,向N侧发闭锁信号,在断路器3Q跳闸后,线路L 1 中的短路功率倒向,M侧的方向元件动作,停止发信并准备跳闸,此时N侧的方向元件将返回向M侧发闭锁信号。但是可能M侧的方向元件动作快,N侧的方向元件返回慢,于是有一段时间两侧方向元件均处于动作状态,造成线路L 1 的保护误动。解决的办法是启动元件动作或收信机收信后经过一段时间(大于本保护的动作时间,小于相邻线断路器的跳闸时间)后尚未判为内部故障,就认为是外部故障,于是将保护闭锁一段时间,以避开两侧方向元件可能处于动作状态的时间,见图4。此方法的缺点是如果紧接着发生内部故障则保护的动作稍有延迟,不过延时很短,不会造成大的影响。


图中判内部故障接图 2的与8输出,启动元件动作,启动T 1 ,如果T 1 (35 ms)内无判内部故障信号来,则T 3 动作,闭锁保护,在T 1 消失后延时20 ms返回,取消闭锁。
2.2 允许式
2.2.1 允许式保护的基本原理
如图5(a)所示,在功率方向为正的一端向对端发送允许信号,此时每端的收信机只能接收对端的信号而不能接收自身的信号。每端的保护必须在方向元件动作,同时又收到对端的允许信号之后,才能动作于跳闸,显然只有故障线路的保护符合这个条件。对非故障线路而言,一端是方向元件动作,收不到允许信号,而另一端是收到了允许信号但方向元件不动作,因此都不能跳闸。
构成允许式方向纵联保护的基本框图见图5(b),启动元件(QD)动作后,正方向元件动作,反方向元件不动作,与2门启动发信机,向对端发允许信号,同时准备启动与3门。当收到对端发来的允许信号时,与3门即可经抗干扰延时动作于跳闸。用距离继电器作方向元件时,一般无反方向元件,距离元件的方向性必须可靠。


通常采用复用载波机构成允许式保护,一般采用键控移频的方式。正常运行时,收信机经常收到对端发送的频率为 f G 的监频信号,其功率较小,用以监视高频通道的完好性。当正向区内发生故障时,对端方向元件动作,键控发信机停发f G 的信号而改发频率为f T 的跳频(或称移频)信号,其功率提升,收信机收到此信号后即允许本端保护跳闸。
允许式保护在区内故障时,必须要求收到对端的信号才能动作,因此就会遇到高频信号通过故障点时衰耗增大的问题,这是它的一个主要缺点。最严重的情况是区内故障伴随有通道破坏,例如发生三相接地短路等,造成允许信号衰减过大甚至完全送不过去,并将引起保护的拒动。通常通道按相-相耦合方式,对于不对称短路,一般信号可能过,只有三相接地短路,难以通过。
2.2.2 超范围(POTT)和欠范围(PUTT)允许式
当方向元件由距离元件承担时,其构成方式有2种:由距离保护Ⅰ段动作键控发讯的叫欠范围允许式(PUTT),由距离保护Ⅱ或Ⅲ段键控发讯的叫超范围允许式(POTT),其原理示意图见图6。
图6中Z 1 为距离元件Ⅰ段,Z Ⅱ ,Z Ⅲ 为距离Ⅱ,Ⅲ段,当连接片1-3合上2-4打开,由Z Ⅱ (或Z Ⅲ )

通过或门 5键控发讯,称为POTT方式。当连接片2-4合上1-3打开,由Z 1 通过或3或5键控发讯,称为(PUTT)方式。
PUTT方式:Z 1 动作,通过或2,或3,与门4无时限直接跳本端。通过或3,或5键控发讯。在跳闸的同时启动T 1 ,在本端跳闸,Z 1 返回后,T 1 延时50 ms返回,即继续键控50 ms,保证对端能可靠跳闸。对端收到允许信号后,与Z Ⅱ ,或Z Ⅲ 启动与门1,经抗通道干扰时间T 1 的1-8 ms跳闸。
POTT方式:由Z Ⅱ (或Z Ⅲ )键控发讯,收到允许信号后,与Z Ⅱ (或Z Ⅲ )启动与门1,经或2、或3、与门4跳闸。
POTT只在区内故障Z 1 动作时,才键控加速对端Z Ⅱ ,具有很高的安全性。应当特别指出,以往的成套距离保护,附加适当的逻辑就构成纵联保护,在微机保护中,由单独的CPU构成独立完整的纵联保护。
2.3 闭锁式,允许式比较见表1


评论1
楼主 2009/10/30 11:48:10
感谢作者,好文章。