控制工程师论坛
变频器
ABB550变频器低速时电流大正常吗
swy
2012-02-14
新投入使用的螺杆空压机,电机130KW ,两极电机,额定电流240,采用ABB550变频器,采用PID控制,最低转速设定在1200转。
刚开机时电机的转速2950转,电流245A,随着压力的增大,转速的下降到1200转时电机的电流200A左右,电流下降不明显,控制面板上显示电压190V,功率50KW.我想问一问电流这么大对电机有伤害吗,是不是变频器参数设置不合适。
回帖
评论1
jijun
楼主 2012/2/16 18:16:09
电流在何处测量,用什么电流表。普通钳表测量变频器输出端电流不准,应测进线端。
返回