控制工程师论坛

PLC与PAC

那种SIEMENS PLC可以在系统中实现热插拔功能?

瑞雪照丰年
瑞雪照丰年

2007-05-17

 

那种SIEMENS PLC可以在系统中实现热插拔功能?

在许多应用场合,我们需要PLC控制系统能够实现热插拔功能,所谓热插拔就是在系统通电运行状态下,进行硬件的更换和调整。

SIEMENS  PLC控制系统关于热插拔功能的定义:

 

1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;

2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;

3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;

4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理


SIEMENS的PLC控制系统中:

      S7-200系列PLC不支持热插拔功能;

     S7-300 CPU直接带I/O模块的方式不支持热插拔; 

     S7-300作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔

                 功能;    (需要使用有源总线底板,如下说明) 

     S7-400作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔

                 功能;    (需要使用有源总线底板,如下说明)

     S7-400 CPU直接带I/O模块的方式支持热插拔。

     S7-400系统由于很好的电磁兼容性和抗冲击、耐震动性能,因而能最大限度的满足各种工业标准,模板能够带电插、拔,当S7-400机架上插入或取出模板时,都会在CPU中产生一个中断信息,供客户在用户程序中对模板更换的动作进行相应的处理。


ET200M的有源总线底板配置与说明:

 ET200M是在工业现场经常使用的PROFIBUS DP分布式从站,一个ET200M从站一般由导轨(S7-300系列通用导轨)、IM153接口模块、若干块S7-300系列的模块(PS电源模块、I/O模块、CP通讯模块、FM功能模块)组成:这样的ET200M从站是不支持热插拔功能的。为了实现ET200M从站的热插拔功能,我们需要对ET200M的硬件配置进行一些调整,通用导轨更换成带有有源总线模板的导轨.

 