控制工程师论坛
电机与运动控制
电焊机的电流怎么算?
fung
2012-02-25
想请教下朋友们,电焊机的工作电流一般怎么算,主要是在安装时选用空开,我们单位一般都是选取用32A到40A的空开。
知道焊机的容量后,如何计算焊机工作时的电流,然后来选线径和空开。
回帖
评论2
yujie0324
楼主 2012/2/27 11:38:33
焊机电流计算公式;电流等功率KVA除以电压
ababab
楼主 2012/2/28 10:58:32
焊机电流计算:焊机容量*暂载率÷电压=工作电流,例如焊机容量20KVA,电压380V,暂载率是40%,电流如下:20000*0.4÷380=21A,这个就是工作电流,但是布线需要考虑最大电动力、压降等,建议使用6-10平方毫米导线为佳
返回
回复
换奖品
总共
2
, 当前
1
/
1
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑