2008-06-06
评论10
楼主 2007/4/11 17:30:20
不能设定 触摸屏就失去意义了。
通过数值设定元件 设定到PLC的数据区 一般是D区。
楼主 2007/4/18 15:46:35
你是不是只选择了该值只是输出,而没将这个值设定输入或是输入输出? 软件里将该值属性定义为输入输出,设置好后应该可以的
楼主 2007/4/18 16:04:26
触摸屏可以用于其它工作吗?
楼主 2007/4/19 14:54:08
版主和BOZW的方法,你用了吗?能行吗?
楼主 2007/4/19 16:29:41
学习了
楼主 2007/4/19 19:23:25
触摸屏是可以的
注意一下你的方法
楼主 2007/4/20 17:23:09
你要做什么用?
工业的触摸屏基本都是和PLC连接的
设定 数值
显示工作状态等
楼主 2007/4/23 22:46:01
你可以在PLC上设定一个DM区:
例:PLC上设定D100 然后在人机上设定一下D100,设定为INPUT模式,当你在人机上输入一个值时,这个值同时就输入到PLC中。
楼主 2007/8/26 15:21:47
明白
楼主 2008/6/6 9:54:38
明白了