请问:用EM232输出0-10V和0-20mA的模拟量,电脑输入数据16000.0,对应的电压应该是5V,电流应该是10mA。而且程序中状态表监控里也是这个正确的值,为什么用万用表测量实际电压和电流都是0呢?
回帖
评论1
fung
楼主 2012/3/5 11:34:39
用MOV_W指令将数据传送给AQW0就可以