2007-04-12
我们公司最近在搞现场机器设备联网项目,我们要用台达的PLC读取台达变频器中几个连续的数据时,我用的MODRW对变频器的读取指令,读取F系列的从H0001到H0007这个数据,把它放到PLC的D52开始的地址里,可是在现场调试时,在D52里看不到数据,拜请个位台达高手指点,由于我本人刚刚开始接触台达系列,手册上对MODRW的说明也不详细,还望个位高手快点答复,顺便讲解下MODRW指令对B,F系列变频器的编程用法.
谢谢了!
评论2
楼主 2007/4/12 12:21:09
楼主 2007/4/12 17:50:56
谢谢了,
今天我把问题查出来了,应该是那条指令和原有程序中的扫描时间相冲突所引起的.