2012-03-05
我们工厂里有一台ACS-800系列中690V,1120KW的变频器经常出现故障跳闸,控制盘上报警为“控制盘丢失”,好像没有其它报警信息,复位后,也还可以启动,但是过一段时间还出现这样的问题,
代理商技术工程师来过多次至今未得到解决,目前还没找到原因,希望懂ACS800变频器的人帮忙分析一下,非常感谢!
评论6
楼主 2012/3/5 14:47:29
这个问题有点复杂,等高手!
楼主 2012/3/5 14:55:23
现在的代理技术工程师都来做了些啥工作啊?
楼主 2012/3/5 14:59:41
建议楼主去把控制盘后面的水晶头换一下,
或者把控制盘和变频器中间的连线换换,
再或者考虑把控制盘换了。。。。
楼主 2012/3/5 15:33:02
楼上说得是对的,如果插拔了还不行的话,可能是主板上通讯模块有问题啦,如果你不愿花太多钱,可以设置把键盘去掉,就是不要变频器主机检测控制盘,改变控制方式,如用外部段子控制。
楼主 2012/3/5 15:34:20
这样的技术好帖,必须顶啊
楼主 2012/3/5 15:36:43
这样的技术好帖,必须顶啊