变频器使用负载能力下降的解决办法!

瑞雪照丰年
瑞雪照丰年

2007-04-23

         由于变频器在直流侧采用大容量电解电容,以减少直流的谐波。因此在变频器工作过程中,电解电容一直处于充放状态,考虑到电解电容的特性,往往经过几年时间,随着电解液的损耗,电容储能能力下降。直流侧的谐波含量逐渐增大,无论对GTR还是IGBT都可以视为高速开关管,因此谐波含量越大则开关管内部的发热和损耗也越大,其带载能力也就越低。这也可以解释你的变频器为什么只能运行在30HZ左右,因为频率越高,脉宽调制(SPWM)波的占空比也越大,功率元件的的开关频率也越高,损耗越大。显示OC就是过流。长期使GTR或IGBT功率元件在高损耗状态下运行将大大减少其寿命。
  如何判断电解电容的好坏有几个简单办法供你借鉴:
  1、外观判断,如果电解电容出现鼓泡或有电解液泄漏情况,可以肯定电容已经损坏应当及时更换。
  2、用500型指针表选X100电阻挡,对电容充电,观察指针的偏转。如果指针快速从0位回到无穷,调换表笔对电容进行反向充电,现象同前。则电容良好,如果出现充电过程缓慢,且指针回不到无穷位置,表明电容漏泄较大应当及时予以更换。